红星国际小区被查!存在这些消防问题
近日,涪陵区消防救援局联合马鞍街道及辖区派出所,深入红星国际小区开展消防安全夜间专项检查,重点对消防车通道、消防控制室、微型消防站实战能力逐项排查,现场指出隐患、督促物业立行立改。
检查现场
检查组抵达后,第一时间对消防车通道进行通行测试,发现小区入口及内部通道设置了固定石墩作为隔离设施,导致大型消防车辆无法快速驶入。检查人员当即指出,消防车通道是灭火救援的“生命线”,隔离设施必须改为活动式插卡结构,确保紧急情况下可迅速移除,物业负责人现场承诺立即整改。
在消防控制室,检查组详细查阅值班巡查台账和报警主机运行记录,发现值班记录填写不规范,部分报警、故障信息存在漏登、错登问题。执法人员当场要求值班人员调取历史报警清单逐条核对,并手把手规范登记流程,强调误报也须如实标注,每条信号都要有迹可循。同时重申控制室必须严格落实24小时双人值班制度,确保第一时间响应。
微型消防站是扑救初期火灾的关键力量。检查组随机模拟火情,现场拉动物业微型站队员进行实战演练。从接警到出水,队员耗时3分37秒,且存在着装不整、水带连接卡口不准、消火栓操作生疏等问题,监督员立即组织现场教学,从战斗服快速穿戴、水带抛掷铺设到消火栓接口对接,逐一示范纠正,强调初期火灾扑救分秒必争,每个动作必须形成肌肉记忆。物业负责人表示将增加实操训练频次,确保队员关键时刻拉得出、打得赢。
此次夜查坚持“检查+指导+整改”闭环模式,涪陵区消防救援局表示,后续将持续开展错时检查和“回头看”,压实物业主体责任,全力守护居民生命财产安全。